发表于 2015-2-3 16:44:34 | 显示全部楼层
模型没看,扫了眼图纸,问题颇多。

不知道什么时候的项目,规范很多是作废的,应当全面核查更新为最新规范。

总说明:

卫生间荷载有误,有蹲厕的视具体情况取4~8.楼梯间荷载根据人流情况,一般公建考虑消防和人流问题,楼梯间活载宜取3.5。

钢筋材料不宜再用HPB235了,钢筋性能按照抗规要求照抄上去。

基础垫层规范可以用C10,实际商品混凝土最小C15,根据实际情况修改。

保护层厚度同查最新规范修改。

图集按照11G全面核查修改。


完全是旧规范设计,后面不想看了,随便提几个:

砌体结构是不宜做大空间的,规范规定大于3.9M的开间需要加强措施,没看到啥加强措施直接干出好多大空间来,体系值得商榷。

370的墙厚却做240的构造柱,施工人员会想砍死人的。

部分细节问题:图集上构造柱尺寸大于350时,中间宜做一根拉筋。

基础图上,土质条件不是差异很大的话,条基里的DQL没必要设置。







点评

他这个设计问题很多,所以发给大家挑毛病。可能是项目靠前,老规范先放一边,设计思路上也有不少问题。  详情 回复 发表于 2015-2-3 16:49

评分

参与人数 1板砖 +10 收起 理由
掌柜 + 10 再接再砺,期待您的新见解!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-3 16:49:02 | 显示全部楼层
野猪满天飞 发表于 2015-2-3 16:44
模型没看,扫了眼图纸,问题颇多。

不知道什么时候的项目,规范很多是作废的,应当全面核查更新为最新规 ...

他这个设计问题很多,所以发给大家挑毛病。可能是项目靠前,老规范先放一边,设计思路上也有不少问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 17:20:06 | 显示全部楼层
1.构造柱没有马牙槎,构造柱与墙体的连接构造也没有。
2.过梁标号没在图纸上明确标出。
3.大开间的梁下部设置构造柱,虽然构造柱是和墙体共同受力的,但这各项目局部开洞位置正好贴着构造柱,构造柱不能很好的和墙体共同抵抗这个集中力,反倒是构造柱承担了大部分的集中力,在基础设计时,条基在这类构造柱的位置应该加宽。
4.两栋楼间的缝宽只有60mm,不知道就规范规定是多少。有点小。

评分

参与人数 1板砖 +10 收起 理由
掌柜 + 10 鼓励参与筑傲网技术讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 10:26:11 | 显示全部楼层
本想来抢个沙发,发现来晚了,那只有补充了,
1、模型中首层层高不够,未设置圈梁;
2、不满足 抗规 7.3.6 强规
3、荷载不足,走廊活载不足,二层西南侧屋面恒载不足
4、外墙四角的构造柱宜加强,(370的墙做240的构造柱真心操蛋!!!
最重要一个,大开间办公楼+设防烈度为7度 结构选型时竟然不选框架

评分

参与人数 1板砖 +10 收起 理由
掌柜 + 10 再接再砺,期待您的新见解!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报